收藏官网首页

机智云生成的mcu代码在单片机里一运行就出现按键短按

查看数: 20460 | 评论数: 6 | 收藏 0
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2018-5-1 14:48

正文摘要:

单片机型号是103c8t6,用的机智云生成的代码,没有任何改动,单片机io口没有接任何外设,按下复位一直出现 KEY1 PRESS ,Production Mode 不知道错误出现在什么地方 ...

回复

西河小溪 发表于 2018-5-2 17:02:46
原来是io口配置的问题,机智云生成的代码是把按键的配置成了无上下拉,需要改成上拉
jaha 发表于 2021-11-8 23:01:55
学会了,原来可以用机智云直接生成代码
云浮的石头 发表于 2021-6-13 11:52:40
我也碰到这个问题,看到你的贴子,解决了问题。多谢!机智云生成的代码是把按键的配置成了无上下拉,改成上拉就解决了。
豪强 发表于 2018-5-8 20:39:23
您的问题解决了吗?
豪强 发表于 2018-5-8 20:38:55
您的问题解决了吗?
西河小溪 发表于 2018-5-1 14:49:39
上周代码还可以用,这今天就突然不行了
加入Q群 返回顶部

版权与免责声明 © 2006-2024 Gizwits IoT Technology Co., Ltd. ( 粤ICP备11090211号 )

快速回复 返回顶部 返回列表