教您5分钟接入机智云,实现傻瓜式开发
1,对attrs字段不明确!
2,为设备指定soft热点模式中的ssid后,app闪退!

6

主题

15

帖子

131

积分

注册会员

Rank: 2

积分
131
沙发
 楼主| 发表于 2016-10-25 15:58:49 | 显示全部楼层
dwli 发表于 2016-10-24 16:17
attrs字段也需要你仔细看下创建定时任务接口关于该字段的描述

假如开发者平台里定义的数据点没有改变,而我在使用定时open api 定时开启设备时,attrs里的参数就是我在开发者平台里定义的 定时开启设备的数据点呢!而且json数据里还有个repeat字段,而我在开发者平台里定义的是week_repeat 值为0-255,open-api中对repeat的说明为:创建按周重复的定时任务,repeat 值为mon、tue、wed、thu、fri、sat、sun 的任意组合值且rpeat 内不能包含重复值, 如"repeat": "fri,thu",所以我的疑问是设备工程烧写的数据点要不要改变!

6

主题

15

帖子

131

积分

注册会员

Rank: 2

积分
131
板凳
 楼主| 发表于 2016-10-29 09:35:02 | 显示全部楼层
dwli 发表于 2016-10-28 21:52
不需要,repeat字段需要按要求写

{
    "remark": "",
    "repeat": "none",
    "end_date": "",
    "did": "TxPQvsV2kVPu39942ahANe",
    "created_at": "2016-10-29T01:21:31",
    "enabled": true,
    "days": [],
    "product_key": "9da223218b60427a90d4646e8d81c203",
    "start_date": "",
    "attrs": {
        "Week_Repeat": 0,
        "Time_OnOff": true,
        "Time_On_Minute": 562
    },
    "time": "09:22",
    "date": "2016-10-29",
    "id": "5813f99bed7f6f0016c42fde"
}
这是我提交定时数据后,查询到的json结果!
我咋发现created_at字段的值比当前系统时间少了8小时,难道定时不成功和这块的时间有关系!

点评

你好,open api里面,远程控制设备那一块里的attrs如果有两个数据点,我像你这么写会报错诶,  详情 回复 发表于 2017-7-29 10:24