收藏官网首页
查看: 9786|回复: 3

使用自定义的数据点自动生成的代码导入工程使内存溢出

1

主题

10

帖子

126

积分

注册会员

Rank: 2

积分
126
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-7-28 13:39:50 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
教您5分钟接入机智云,实现傻瓜式开发
如题,  我使用自定义的数据点生成的代码, 放入准备好的工程里,  编译运行后总是会在 gizProtocolModuleStatus((protocolWifiStatus_t *)recvHead);这个函数里崩溃,进入harddefault.
使用官方提供的模板数据点就不会出现这个现象,这个问题困扰了我好几天了,实在想不出是哪里出问题了.
我使用的是STM32f070f6,  ram有4k, 应该够用了啊,  求大神帮忙分析下

1

主题

10

帖子

126

积分

注册会员

Rank: 2

积分
126
沙发
 楼主| 发表于 2017-7-31 08:21:49 | 显示全部楼层
海底沙 发表于 2017-7-29 07:16
你沒有说明你是怎样自定义的,也没有上传代码,别人很难回答你的问题的。 ...

数据类型全是布尔类型的,代码都是cubemx自动生成的,也没改什么东西,直接把生成的代码移植过去的呀,加上串口驱动,定时器,就没了

1

主题

10

帖子

126

积分

注册会员

Rank: 2

积分
126
板凳
 楼主| 发表于 2017-7-31 08:58:47 | 显示全部楼层
没有办法,把gizProtocolModuleStatus((protocolWifiStatus_t *)recvHead)这个函数给注释掉,使用起来也没什么影响,就只是不知道当前WIFI模块的状态而已