stm32f429的DS18B20 内部温度采集实验例程问题

查看数: 17376 | 评论数: 3 | 收藏 0
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2019-6-3 17:20

正文摘要:

我把DS18B20 内部温度采集实验例程里的产品标识码换成自己的后显示不出来数字是什么原因。我下面设置的温度数据点有问题吗,也是照着代码里头文件的设置写的 ...

回复

ZHYang 发表于 2019-6-5 11:24:04
冯俊波 发表于 2019-6-4 20:12
自己生成代码来进行移植

我知道问题所在了,例程里温度设置范围是0到12000,我调成-20到100就好了
冯俊波 发表于 2019-6-4 20:12:19
自己生成代码来进行移植
ZHYang 发表于 2019-6-3 17:22:47
是手机软件上显示不出数据,难道是例程代码其他部分也需要改吗,我只修改了产品标识码