收藏官网首页
查看: 22215|回复: 3

[资料] 汉枫HF-LPB100&HF-LPB120系列硬件设计指南【官方文档】

19

主题

32

帖子

200

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
200
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-10-25 15:05:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
免费使用STM32、APP自动代码生成工具
HF-LPB100&HF-LPB120系列硬件设计指南  

一、典型应用连接  
1、 nReset- (可选)模块复位信号,输入,
低电平有效。
模块内部有pull-up电阻上拉到3.3V,无需
外部的上拉电阻。当模块上电时或者出现
故障时, MCU需要对模块做复位操作,拉
低至少10ms后拉高。
2、 nLink- (可选,一般调试用) 模块WIFI
连接指示、批量升级、配置状态指示,输
出。
若当模块设为STA模式并成功连接到AP时
,输出低电平,可以用于判断模块是否处
于联网状态。内部有上拉电阻,无需外部
的上拉电阻。如果不需要使用该管脚功能
,使其处于悬空状态,即无需任何连接。
3、 nReady- (可选,一般调试用) 模块完成
正常启动,输出。
当模块正常启动完成时,输出低电平,可
以用于判断模块是否正常启动完成并工作
在正常模式;如果不需要使用该管脚功能
,使其处于悬空状态,即无需任何连接。


4、 nReload- (推荐接,功能重要)恢复出厂
默认设置、批量升级、 SmartLink配网,输
入,低电平有效。可以连接到外部按钮或
芯片引脚,当按钮按下时,把引脚拉到低
电平, 3秒后放开,模块恢复出厂设置,然
后重起。如果不需要使用该管脚功能,也
建议模块外部加10K~100K上拉电阻。
5、 UART0_TXD/RXD(必接)-串口数据收发
信号。( LPB120 UART_RXD是输入浮,
外部需要加上电阻, LPB100 UART_RXD
有上拉电阻,外部无需加)


串口3.3V 转5V简易电路,
方式一、电阻分压, 若用户设备RX引脚认为3.3V是高电平的话,可以直接接


串口3.3V 转5V简易电路
方式二、 若用户设备RX引脚认为3.3V是高电平的话,可去掉R1,R3,D2


串口3.3V 转5V推荐稳定电路
一、三极管方式一


串口3.3V 转5V推荐稳定电路
一、三极管方式二


串口3.3V 转5V推荐稳定电路
二、 MOS管方式



19

主题

32

帖子

200

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
200
沙发
 楼主| 发表于 2016-10-25 15:07:59 | 只看该作者
二、电源部分设计  

1、 VIN是5V的情况下推荐使用如下电路设计模块供电电源
( DC-DC)。


2.VIN为5V电源情况下的参考模块供电电路( AMS1117, LDO)


2、 VIN是5V以上~18V的情况下推荐使用如下电路设计模
块供电。


19

主题

32

帖子

200

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
200
板凳
 楼主| 发表于 2016-10-25 15:10:50 | 只看该作者
三、天线注意事项
HF-LPB100/HF-LPB120支持内置天线选
项。当客户选择内置天线时,需要遵守如下内
置天线注意事项和模组放置位置总体规则(具体
请看各模块手册说明,以下以HF-LPB100为例)
: 
在用户的PCB板上,与下图红色区域
(8.3x18.4m)对应的区域不能放置元件和铺GND
天线远离金属,至少要距离周围有较高的元器
件10毫米以上
天线部分不能被金属外壳遮挡


       HF-LPB100内置天线禁布区域  


汉枫建议HF-LPB100模组尽可能放置在用户板的
如下区域,以减少对天线和无线信号的影响,同时请咨
询汉枫的技术支持人员协助模组的放置和相关区域的
Layout设计。  


               建议放置HF-LPB100区域  


19

主题

32

帖子

200

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
200
地板
 楼主| 发表于 2016-10-25 15:13:50 | 只看该作者
四、 USB转串口电路
1、 USB TTL: Mini B型或其他 USB 插座
2、 FT232R: USB转 TTL 串口芯片




五、其他
1、各模块的硬件设计可参考评估板的设计文档

更新时间:2016年9月21日