配电开关柜主要应用于电力系统,当电力系统进行发电、输电、配电和能量转换等过程时,开关柜能对用电设备进行开、关、控制和保护。 开关柜在内部燃弧过程中,除产生光、电、热等能量形式外,还会在柜内产生机械应力。这是因为当电弧故障发生时,电弧故障产生的高压气体会在短时间内以瓦斯**的形式释放出来,而这种气流会对机柜产生强烈的冲击,导致设计不当的机柜爆裂和损坏的零件飞出开关柜,对操作人员和设备周围的人造成严重伤害。 电弧本质上是气体放电的最终形式。气体放电过程伴随着光效应,辐射出紫外线。从电晕放电的光谱分析可以看出,其大部分波长在280—400 nm范围内,小部分在230—280 nm。一般在电力系统中,所施加的电压比较高,因此在电晕放电光谱中,紫外区的辐射强度总是很高,通过检测“日盲”区的紫外光可以检测到电弧放电。 紫外脉冲法在20世纪已成功地用于绝缘子劣化检测和特高压放电检测。因此,可以利用这一段的太阳盲区,并采用特定的紫外线传感器,使仪器工作在190—280纳米的紫外线波长之间,并且对其他光谱不敏感,从而消除了可见光源的干扰,能够准确、快速地发现电弧并检测电弧的放电强度。 紫外线辐射的平均功率与距离有关。仪器检测到平均紫外线辐射功率后,将根据平均放电功率和光源与检测装置之间的距离,通过实验指定一个功率阈值,作为开关柜中的开关有没有电弧产生的判断条件。利用紫外原理检测燃弧主要依靠紫外线传感器,工采网代理了德国Sglux 防水紫外线传感器 UV传感器 - UV-Arc,一种防水传感器,带有一个螺纹车身(G3/4”),将用于列车上,根据en50317测量弓幅的强度和长度。
|