收藏官网首页
查看: 8624|回复: 3

设备数据点数据类型中数字类型怎么设置

1

主题

4

帖子

41

积分

新手上路

Rank: 1

积分
41
发表于 2015-4-28 15:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
校园创客福利
本帖最后由 花小宝 于 2015-4-28 15:58 编辑

我自己按照微信宠物屋的数据点设计手动设置了自己的数据点 1.png
数据点完全照着宠物屋设置的,但是生成的协议文件中电机转速数据是uint8型
2.png
微信宠物屋里面是uint16型
4.png
现在就这一点儿差别造成电机控制异常了!!!该怎么解决?
我试着把程序里改成这样
3.png
但是电机还是异常,而且手机APP上面电机转速控制初始在-5位置而不是0

15

主题

42

帖子

340

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
340
发表于 2015-4-29 14:57:15 | 显示全部楼层
mcu计算部分也要修改。

30

主题

164

帖子

630

积分

高级会员

Rank: 4

积分
630
发表于 2015-5-26 11:38:13 | 显示全部楼层
我也遇到了此问题,貌似是MCU对微信宠物屋的电机数据点做了特殊处理,可能需要手动去修改一下MCU部分的代码,做个转换,现在正在调此问题

17

主题

59

帖子

221

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
221
发表于 2015-5-28 16:38:01 | 显示全部楼层
如你所见,这是历史问题,也仅仅出现在微信宠物屋上面,MCU的代码,按照实际的文档修改下就好。
另外,建议你把标题修改一下。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

加入Q群 返回顶部

版权与免责声明 © 2006-2024 Gizwits IoT Technology Co., Ltd. ( 粤ICP备11090211号 )

快速回复 返回顶部 返回列表