收藏官网首页
查看: 15258|回复: 8

[问答] 关于定时open api接口疑问

6

主题

15

帖子

131

积分

注册会员

Rank: 2

积分
131
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-10-24 13:45:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
汉枫LPB120模块
1,对attrs字段不明确!
2,为设备指定soft热点模式中的ssid后,app闪退!

71

主题

169

帖子

1223

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1223
沙发
发表于 2016-10-24 16:16:13 | 只看该作者
这个ID是你在创建定时任务时,云端返回的值,app需要保存该值。更新定时任务会重启获取一个新ID(也是云端返回),在删除定时任务时需要指定该ID。定时任务接口需要你把相关接口都看下并联系在一起。

71

主题

169

帖子

1223

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1223
板凳
发表于 2016-10-24 16:17:56 | 只看该作者
attrs字段也需要你仔细看下创建定时任务接口关于该字段的描述

6

主题

15

帖子

131

积分

注册会员

Rank: 2

积分
131
地板
 楼主| 发表于 2016-10-25 15:58:49 | 只看该作者
dwli 发表于 2016-10-24 16:17
attrs字段也需要你仔细看下创建定时任务接口关于该字段的描述

假如开发者平台里定义的数据点没有改变,而我在使用定时open api 定时开启设备时,attrs里的参数就是我在开发者平台里定义的 定时开启设备的数据点呢!而且json数据里还有个repeat字段,而我在开发者平台里定义的是week_repeat 值为0-255,open-api中对repeat的说明为:创建按周重复的定时任务,repeat 值为mon、tue、wed、thu、fri、sat、sun 的任意组合值且rpeat 内不能包含重复值, 如"repeat": "fri,thu",所以我的疑问是设备工程烧写的数据点要不要改变!

71

主题

169

帖子

1223

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1223
5#
发表于 2016-10-28 21:52:40 来自手机 | 只看该作者
汉枫LPB120模块
不需要,repeat字段需要按要求写

6

主题

15

帖子

131

积分

注册会员

Rank: 2

积分
131
6#
 楼主| 发表于 2016-10-29 09:35:02 | 只看该作者
dwli 发表于 2016-10-28 21:52
不需要,repeat字段需要按要求写

{
    "remark": "",
    "repeat": "none",
    "end_date": "",
    "did": "TxPQvsV2kVPu39942ahANe",
    "created_at": "2016-10-29T01:21:31",
    "enabled": true,
    "days": [],
    "product_key": "9da223218b60427a90d4646e8d81c203",
    "start_date": "",
    "attrs": {
        "Week_Repeat": 0,
        "Time_OnOff": true,
        "Time_On_Minute": 562
    },
    "time": "09:22",
    "date": "2016-10-29",
    "id": "5813f99bed7f6f0016c42fde"
}
这是我提交定时数据后,查询到的json结果!
我咋发现created_at字段的值比当前系统时间少了8小时,难道定时不成功和这块的时间有关系!

点评

你好,open api里面,远程控制设备那一块里的attrs如果有两个数据点,我像你这么写会报错诶,  详情 回复 发表于 2017-7-29 10:24

71

主题

169

帖子

1223

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1223
7#
发表于 2016-10-31 16:16:59 | 只看该作者
时间值是UTC时间,北京属于东八区,所以差8个小时。所以在创建定时任务时,时间要传递UTC时间,即当前时间-0800

0

主题

2

帖子

102

积分

注册会员

Rank: 2

积分
102
8#
发表于 2017-7-29 10:24:02 | 只看该作者
kuxia 发表于 2016-10-29 09:35
{
    "remark": "",
    "repeat": "none",

你好,open api里面,远程控制设备那一块里的attrs如果有两个数据点,我像你这么写会报错诶,

17

主题

100

帖子

1378

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1378
9#
发表于 2017-8-25 15:15:23 | 只看该作者
老铁们,能说说怎么写的定时器吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

加入Q群 返回顶部

版权与免责声明 © 2006-2024 Gizwits IoT Technology Co., Ltd. ( 粤ICP备11090211号 )

快速回复 返回顶部 返回列表