收藏官网首页
查看: 51798|回复: 3

[求助] MCU+G510实施联网,出现的问题

3

主题

5

帖子

123

积分

注册会员

Rank: 2

积分
123
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-6-21 08:06:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
汉枫LPB120模块
1、硬件自己使用atmega 160 +G510(有固件的),
2、遇见的问题:
                  a)自动生成的MCU通讯协议代码,默认是WIFI模式,而不是GPRS模式。
                  b)自动生成代码编译会出现,ICCVAR上是unsigned short int 结构体对位定义错误。
3、系统自动生成的代码,都不能编译,请问你们自动生成的代码是哪个平台的,可移植性很差,
    建议你们自动生成的代码做成一个完整的包,
   给用户提出条例明显的要求,比如:
                                                      1:需要一个硬件的定时器,精度多少,定时器怎么和你们的协议接口。
                                                      2:发送数据包放在哪个数据区
                                                      3:接收数据放在哪个数据区

0

主题

212

帖子

982

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
982
沙发
发表于 2018-6-22 10:47:30 | 只看该作者
我们自动生成mcu代码,没有atmega 160这个硬件平台,需要您自己进行mcu SDK移植,附移植教程http://docs.gizwits.com/zh-cn/de ... mon_transplant.html

2

主题

7

帖子

158

积分

注册会员

Rank: 2

积分
158
板凳
发表于 2018-6-22 16:07:27 | 只看该作者
不管什么平台,  只需要一个1ms 精度定时器,2个串口,一路调试,一路通信

3

主题

6

帖子

94

积分

注册会员

Rank: 2

积分
94
地板
发表于 2018-8-12 19:28:57 | 只看该作者
说实话,我这几天也在研究这个,很有一些问题
1.没有gprs的代码
2.用递归,嵌入式很多编译器是不支持的
3.代码不够通用,比如pack这个关键字
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册